Hysine BBS

标题: 关于BG-MODBUS(2.30A)版本不能读数的问题 [打印本页]

作者: zhangqing    时间: 2018-8-6 11:30
标题: 关于BG-MODBUS(2.30A)版本不能读数的问题
BG-MODBUS(2.30A)为了提高读取数据的速度,增加了新模式,但是在与第三方设备连接的过程中发现往往不能成功读取数据。这是本人的一个失误。好在该版本可以切换到旧模式,方法是设AV999=242,此时AV998表示模式,AV998=0,即切回旧模式。最新出货的2.31C已经把缺省模式改为旧模式,一般不会出现此问题







欢迎光临 Hysine BBS (http://bbs.hysine.cn/) Powered by Discuz! X3.2